    機房UPS電源工作模式與運營成本分析

    時間:2022-03-13 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司

    通常機房的負載都是分步增長的,初期機房很空、負載很輕,這時所有的UPS電源都開動起來本身就是一個很大的能源浪費;另外就UPS電源的效率曲線而言,其效率與負載率成正比變化關系,負載率越低效率也越低。

    UPS電源逐臺投入,后面就需要根據負載變化,在線擴容并機。在正常工作中,并機系統中多臺UPS電源分別承當負載電流,其可靠性比承當所有負載電流的單機系統高。

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖1)

    下面就不同負荷情況與UPS電源工作模式選擇,來分析下與運營成本的關系

    (1)機房部署初期,設備上線數量少,UPS電源負荷率低,因此UPS電源逆變器效率處于較低水平。在這種情況下,如何提高UPS電源負荷率成為重要問題。初期按照UPS電源 40%負荷率確定運行數量,隨著業務發展需求,IT設備負荷增加,UPS電源逐臺投入運行。

    比如初期每個模塊機房部署100臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖2)

    IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為705.88KW,每年運營電費為494.68萬元。

    如果初期部署,UPS電源容量按照2N方式配置,負荷計算如下表:

    序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
    11#機房UPS3002X400KVA41.67%
    22#機房UPS3002X400KVA41.67%

    則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖3)

    IT設備初期低負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為666.67KW,每年運營電費為467.20萬元。與4臺UPS電源并機模式比較,每年節約電費為494.68-467.20=27.48萬元。

    (2)機房IT設備滿負荷情況,比如每個模塊機房部署滿了200臺機柜,每臺機柜用電量為3KW。根據一般工商業電價計算每年度UPS電源電費成本,見下表:

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖4)

    IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1333.33KW,每年運營電費為934.40萬元。

    當機房部署滿負荷正常運行時,為保證2N配置,兩組4臺UPS電源并機系統全部投入運行。這種情況下采用UPS電源熱待機休眠模式,既可以提高UPS電源負荷率,UPS電源全部在線又可以保證系統運行的安全性。IT設備滿負荷時,每組UPS電源運行2臺,另外2臺處于休眠狀態,負荷計算及電費成本計算見下表:

    序號UPS設備名稱IT設備有功功率KWUPS設備選型UPS設備負荷率
    11#機房UPS6002X400KVA83.34%
    22#機房UPS6002X400KVA83.34%

    則相應的UPS電源電費成本計算,如下表:

    機房UPS電源工作模式與運營成本分析(圖5)

    IT設備滿負荷情況下,兩組UPS電源設備及IT設備用電量為1276.60KW,每年運營電費為894.64萬元。與傳統4臺UPS電源并機全部在線工作模式比較,每年節約電費為934.40-894.64=39.76萬元。

    由此可見,低負載情況下UPS電源設備的效率將會產生能源損耗,因此需要依據實際負荷水平進行優化工作模式。UPS電源系統的負荷水平盡量隨時保持在較高的水平,以達到提升UPS電源系統的運行效率并降低損耗的目的。

    關于機房UPS電源工作模式與運營成本分析,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多機房UPS電源,機房電源工作模式,機房UPS運營成本分析相關知識。

    本文標簽:UPS電源UPS

    相關新聞

    首頁 產品 手機 頂部
    在線客服
    聯系方式

    熱線電話

    15588886921

    400熱線

    400-0886921

    上班時間

    周一到周五

    郵箱地址

    2466458158@qq.com

    二維碼
    主站蜘蛛池模板: 亚洲男人电影天堂无码| 免费无码又爽又刺激网站| 人妻综合专区第一页| 国产亚洲精品自在久久蜜tv| 亚洲精品一区二区三区新线路| 精品国产露脸久久av| 男女下面一进一出好爽视频| 日本久久综合久久综合| 欧美成人一区二免费视频 | 国产乱人无码伦av在线a| 少妇被又粗又大猛烈进出播放高清| 人妻熟女一二三区夜夜爱| 亚洲精品无码高潮喷水a片软| 9色国产深夜内射| 国产成 人 综合 亚洲奶水| 亚洲人成无码网站久久99热国产| 无码专区 人妻系列 在线| 67194熟妇在线观看线路| 国产成人精品a视频免费福利| 日韩午夜精品免费理论片| 国产作爱视频免费播放| 亚洲国产欧美人成| 无码h肉动漫在线观看| 久久精品免费一区二区| 97人摸人人澡人人人超一碰| 五月天激情国产综合婷婷婷| 欧美野外伦姧在线观看| 夜夜躁狠狠躁日日躁视频| 欧美日韓性视頻在線| 色欲av永久无码精品无码蜜桃| 乱中年女人伦av二区| 免费看又黄又爽又猛的视频软件| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 无套内谢少妇毛片在线| 亚洲欧洲无码av电影在线观看| 国产午夜亚洲精品福利| 韩国三级在线 中文字幕 无码| 亚洲综合伊人久久综合| 四虎国产精品永久在线无码| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 精品三级av无码一区|